多做题,通过考试没问题!

网络综合布线

睦霖题库>大学试题(计算机科学)>网络综合布线

某建筑物10层,每层结构都一样,如下图所示(5楼),两边是房间,中间是走廊。楼的总长度59m,其中弱电井长为3m ,02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m,楼宽为12m,房间宽为5m,走廊宽为2m。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高3.5m,吊顶后楼的净高2.8m。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜,如图放在弱电井下侧。  02至17号房,每房2个信息点,位置在房间两侧中间,18和19号房每房4个信息点,房间两侧各两个,平均分布。假设你来做网络综合布线的设计,请回答以下问题。 请计算出5楼水平布线的双绞线用量(以米为单位)

正确答案: 第五层线缆数 信息点总数为 40 个  最近信息点 (02 房左侧 ) 线缆长度 =1+1.5+1+2.5+2.5= 8.5m ( 从配线间算起 )   最远信息点( 19 房右侧上)线缆长度 =1+1.5+56+2+1.7+2.5= 64.7m   线缆订购数 ={0.55*(8.5+64.7)+6}*40= 1850.4m
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题