给水泵入口门、出口门、再循环门联锁逻辑有哪些?
正确答案:1.给水泵投入备用,自动开启入口门。
2.给水泵停止或未运行且有反转信号,自动关闭出口电动门。
3.给水泵投入备用且无反转信号及给水母管压力大于1.0Mpa或给水泵运行,自动开启出口电动门。
4.给水泵入口流量低于148t/h或给水泵停止,自动打开再循环门。
5.给水泵入口流量大于325t/h,自动关闭再循环门。
