多做题,通过考试没问题!

用电检查员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>用电检查员考试

35kV及以下非有效接地系统,发生单相接地故障时,应按下列规定处理: a)从变(配)电所的测量仪表及信号指示发现单相接地故障后,应立即检查所内设备有无接地,在查明所内设备无接地时,可按出线线路的()程度依次拉开出线断路器的方法,查找接地故障线路; b)两台及以上变压器()运行,当发生单相接地故障时,为了缩小影响范围,应断开分段断路器,判明是哪段母线系统接地; c)应采用断路器断开接地点电源,禁止使用隔离开关断开接地点电源; d)消弧线圈在单相接地情况下,运行时间应以铭牌数据为准,但不应超过2h,若上层油温未超过95℃时,可运行至上层油温95℃。

  • A、重要;并列
  • B、顺序;并列
  • C、重要;分段
正确答案:A
答案解析:
进入题库查看解析