多做题,通过考试没问题!

电气安全知识竞赛

睦霖题库>安全知识安全生产知识竞赛>电气安全知识竞赛

由接地故障造成火灾的原因有哪些?怎样预防?

正确答案: 接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾:
(1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0.5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。
(2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能导致火灾的发生。
在TN-C系统中PEN线平时通过三相不平衡电流,但在机械、纺织等一些主要为三相平衡负荷的企业内,因三相不平衡电流小,PEN线端子连接不紧密的隐患不易发现,当大故障电流通过时同样也可导致火灾。
通过产生的原因进行分析,提出相应的防范措施有:
(1)防止电气火灾的发生。
①选用的PE(PEN)线的截面应满足故障时热稳定和动稳定要求,并与线路的保护要求相适应。敷设的线路应避免遭受机械损伤。各种导线的连接端子和接头均应紧密可靠,导电良好。
②正确选用具有规定绝缘水平、无油化、保证飞弧不致外出的电气设备。
③确保过负荷保护设备及短路(包括三相和单相短路)保护设备在发生过负荷或短路时可靠动作。
④采用RCD(剩余电流保护器)作为防止电气火灾的措施。
(2)防止火灾蔓延。
①在可能产生延燃的地方采用阻燃型电缆、电线。
②采用防火涂料或防火包带。
③采用防火堵料堵封。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题