某园林企业在一市政广场中修建一个深度三米的喷水池集水坑、需要对集水坑进行墙面防水施工,由于事发前几天一直下雨,墙面潮湿,两名防水工未采取任何保护措施直接进入集水坑中,使用煤气喷灯对墙面进行烘烤约20分钟;之后,用小桶盛装氯丁胶粘结剂,带进集水坑内开始进行防水涂装工作,约10分钟左右,两名防水工晕倒,经医院抢救无效死亡,请分析事故的直接原因和间接原因,并总结事故教训。

正确答案: 直接原因:
①涂装作业使用的氯丁胶粘结剂苯含量是标准要求的133.4倍,严重超标。②涂装前用煤气喷灯烘烤墙面,造成集水坑内氧气不足。
间接原因:
①涂装作业前无安全技术交底,工人未使用个人防护用具。②没有严格执行《涂装作业安全规程》,入坑前未作气体检测,无进风换气措施。
事故教训:
①建立健全各项安全管理制度并严格执行。②涂装作业严格执行《涂装作业安全规程》,进入密闭空间(或有空间)前一定要作气体检测,采取通风换气措施。