低加水位有哪些液位开关,分别动作于什么?
正确答案:
低加设有三个高水位开关和两个低水位开关:
高一值水位报警:控制室发声光报警。
高二值水位报警:控制室发声光报警,全开事故疏水阀。
高三值水位报警:控制室发声光报警并连锁关闭抽汽逆止阀和电动阀,凝结水走旁路,关闭进出口阀,低加解列。对于#6低加还要关闭#5低加的正常疏水调节阀,开事故疏水调节阀。
低一值水位报警:发声光信号。
低二值水位报警:发生报警,全关正常疏水调节阀
#7、#8低加设有两个高水位开关和两个低水开关:
高一值水位报警:发声光报警。
高二值水位报警:发声光报警,全开事故疏水调节阀,开凝结水旁路阀,关闭进、出口阀,#7、#8低加解列。
低一值水位报警:发声光信号。
低二值水位报警:发生报警,全关正常疏水调节阀。
