多做题,通过考试没问题!

电网运行及调度考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电网运行及调度考试

电网运行频率波动异常和频率波动事故处理如何规定的?

正确答案: 根据国家电力公司2005年3月颁布的《电业生产事故调查规程》第2.2条有关规定:装机容量在3000MW及以上的电网,频率偏差超过(50+0.2)HZ为频率异常,其延续时间超过20min为一类电网障碍,延续时间超过30min为电网一般是事故;或频率偏差超过(50+0.5)HZ,其延续时间超过10min为一类电网障碍,延续时间超过15min为电网一般是事故。
对容量在3000MW及以下的电网,频率偏差超过(50+0.5)HZ为频率异常,其延续时间超过20min为一类电网障碍,,延续时间超过30min为频率事故;或频率偏差超过(50+1.0)HZ,其延续时间超过10min为一类电网障碍,延续时间超过15min为电网一般是事故。