背景资料: 某施工单位承接了两栋住宅楼,总建筑面积65000m2,均为筏板基础(上反梁结构),地下2层,地上30层,地下结构连通,上部为两个独立单体,呈“一”字形设置。设计形式一致,地下室外墙南北向距离40m,东西向距离120m。 施工过程中发生以下事件: 事件一:项目经理部首先安排了测量人员进行平面控制测量定位,很快提交了测量成果,为工程施工奠定了基础。 事件二:项目经理部编制防火设施平面图后,立即交由施工人员按此进行施工。在基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓,在60m2的木工棚内配备了2只灭火器及相关消防辅助工具。消防检查时对此提出了整改意见。 事件三:基坑及土方施工时设置有降水井。项目经理部针对本工程具体情况制订了《***工程绿色施工方案》,对“四节一环保”提出了具体技术措施,实施中取得了良好效果。 事件四:结构施工至12层后,项目经理部按计划设置了外用电梯,相关部门根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011中《施工升降机检查评分表》的内容逐项进行检查,通过验收准许使用。 事件五:回填土施工时正值雨季,土源紧缺,工期较紧,项目经理部在回填后立即浇筑地面混凝土面层。在工程竣工初验时,该部位地面局部出现下沉,影响使用功能,监理工程师要求项目经理部整改。 事件二中存在哪些不妥之处?并分别写出正确做法。

正确答案: 事件二中的不妥之处和正确做法分别如下:
不妥之处一:编制防火设施平面布置图后立即交由施工人员按此施工;
正确做法:防火设施平面图应按照有关规定报公安监督机关审批或备案后,再交由施工人员按此施工。
不妥之处二:基坑上口周边四个转角处分别设置了临时消火栓;
正确做法:基坑东西向两侧各增设1个临时消火栓,任意两消火栓间间距不大于120m。
不妥之处三:在60m2的木工棚内配备了2只灭火器及相关消防辅助工具;
正确做法:在60m2的木工棚内应配备3只灭火器。