某一供电系统如图所示,工厂的变电所分别由电网及发电厂各来一回110kV电源,在110kV母线并网运行,变电所内装设一台31.5MVA,110/10kV,uK2%=10.5变压器,电网各参数标明在图上。计算取基准容量Sj=100MVA。
K2点三相短路时短路第一周期全电流最大有效值Ip为()。
- A、16.41kA
- B、14.10kA
- C、16.78kA
- D、18.97kA
正确答案:C
答案解析:有
![](/editor/images/201705/qrcode_for_gh_573e2a458573_258.jpg)
微信扫一扫手机做题
