正确答案:
(1)在任一断路器检修时不影响所连接元件的连续供电,也不需要进行一系列的倒闸操作,可以减少一次回路发生误操作的机会;
(2)当进行母线的检修或清扫时,不需要进行复杂的操作;
(3)当一组母线发生短路时,母线保护动作后只跳开与该组母线相连的所有断路器,不会使任何连接元件停电;
(4)当一组母线或任一连接元件发生短路并伴随断路器失灵(拒跳)时,失灵保护动作后需要跳开断路器的数量少,不会引起全厂或全站停电。
(2)当进行母线的检修或清扫时,不需要进行复杂的操作;
(3)当一组母线发生短路时,母线保护动作后只跳开与该组母线相连的所有断路器,不会使任何连接元件停电;
(4)当一组母线或任一连接元件发生短路并伴随断路器失灵(拒跳)时,失灵保护动作后需要跳开断路器的数量少,不会引起全厂或全站停电。