多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

某装饰工程公司承接北京市某街道的一栋12层,全现浇混凝土结构的办公楼装饰工程,现安排某安全员负责该工地的消防安全管理,并做了如下工作: (1)施工现场设置了消防车道; (2)设置了室外消防给水系统、在建工程室内消防竖管和消防栓系统,并配备了足够的消防器材; (3)电焊工从事电气设备安装和气焊作业时均要求按有关规定进行操作; (4)因施工需要搭设了临时建筑,为了降低成本,就地取材,用木板搭设工人宿舍; (5)施工材料的存放、保管符合防火安全要求; (6)现场有明显的防火宣传标志,施工现场严禁吸烟; (7)使用明火按规定执行,专人看管,人走火灭; (8)该工程的消防安全管理工作比较到位,在施工全过程中,未发生一起火灾。 简述该工地临时室外消防给水干管、在建工程室内消防竖管的直径要求,以及消火栓接口楼层分布的要求。

正确答案: 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN1000
设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题