简述除氧器水位调整门自动和手动调整方法。

正确答案:除氧器水位控制调整门时旁边有一块控制调整专用表,其使用方法如下:
手动使用时:
(1)首先将自、手动的搬把放在手动位置;
(2)检查压缩空气系统及截门位置应倒通;
(3)检查调整门开度,如果开庆较大时适当的手动旋钮使之关小,(例如在起动凝结泵前手动旋钮将它关闭,用漏汽量暂时向除氧器送水,检查一切正常后开启调整门,20~30%向除氧器送水即可)。
(4)使用手动调整时总值的数值就不起作用了。
自动投入时:
(1)必须将除氧器水位稳定在零位,即260cm处。可以参看BTG盘的除氧水水位表。
(2)将定值整定在零位,此时除氧器水位为零位。
(3)将手、自动搬把放在自动位置,此时调整门在关闭位置旋钮不起作用了。
(4)可以缓慢的改变一下定值,检查托动、跟踪情况良好,大部分情况跟踪良好,如果不跟踪定值下边的跟踪表针不动则说明调整控制有问题。如此时察看除氧器水位,随着上升或下降不是2600m/m了,而后再将定值放在零位,这就保持标准的水位了。
(5)跟踪值也就是调整范围即±175m/m。
答案解析: