启动循环泵运行注意事项?

正确答案: ①电机启动前必须保证电机及高压冷却器和相应的高压管线注满合格的凝结水。
②注水水质应使用初步除氧的冷凝水或锅炉用水。
③注水水质氯化物应<50ppm,pH≥6.5,固体物质应<0.25ppm,水温应在21-50℃之间,任何时候注水水温不应低于4℃。
④炉水循环泵首次投运前,注水管道应进行彻底的冲洗,直至水质合格后,再向电机内注水。
⑤任何时候都不能通过泵壳向电机内注水。
⑥注水过程可利用泵体排放管或放气阀判断注水已满,进行取样化验水质,有连续水流出并且化验水质合格,注水才算合格。
⑦在环境温度为20℃,电机绕组的绝缘电阻不应小于200MΩ。
⑧任何时候不能使泵在无工质状态下运行。
⑨炉水循环泵电机不能长时间反转,防止推力轴承损坏。
⑩锅炉炉水温度高于65℃不能停止泵与电机隔热栅的冷却水、高压冷却器低压冷却水。
⑪锅炉化学清洗过程中,必须保证炉水泵连续注水,化学清洗完毕,在锅炉冲洗完后,炉水泵电机要继续清洗至少一小时。
⑫炉水泵电机腔室内一旦进入杂质颗粒,只有把泵解体才能取出。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题