网间联络线安全控制系统的投退原则是什麽?

正确答案: 高碑店站安全控制装置运行方式压板由变电站值班人员按照房高线、保高线运行方式投退,该装置的远切各站压板正常由省调调度员下令投入。远切站装置停修时,退出高碑店站安全控制装置对应的远切压板。
A、在下列运行方式下:
(1)房高线单线运行。
(2)上安#3、#4机运行,保高单线运行。
(3)联络线指标在400MW及以上。
(4)上安#3、#4机运行,房高双线,联络线指标在300MW及以上。
投入高碑店站安全控制装置、容城、定州、章西、东寺、王里远切负荷装置各分路跳闸压板;其它方式,断开容城、定州、章西、东寺、王里各分路跳闸压板和高碑店站安全控制装置各分路跳闸压板。
B、容城站远切负荷装置保容线过电流就地切负荷功能暂不投运,断开保容线运行方式压板。
C、上述装置动作切除负荷后,由省调值班调度员通知地调值班调度员送出。