变压器正常运行时的监视与检查。

正确答案: 1)正常运行时,运行人员应定期对主变、高厂变、高备变、励磁变及干式变巡视检查
在出现过负荷、设备有缺陷、大小修后以及恶劣天气时,应增加巡回检查次数。
2)油浸变压器的巡回检查项目
a.油枕和充油套管内油色应透明,油位高度应正常;
b.充油部分无漏油、渗油现象;
c.套管清洁,无损坏及放电现象;
d.各部接头无过热现象;
7)变压器大修后及运行中的变压器必须定期进行油色谱分析。
8)特殊检查
如大风天气应检查接头引线有无摆动和松动,导电体及绝缘瓷瓶有无搭挂杂物;雷雨大雾天气应检查变压器瓷瓶、套管有无放电闪络现象;下雪天气检查瓷瓶、引线积雪情况、接头的发热情况和冰镏的挂接情况;过负荷时应检查变压器油温和油位变化、变压器声音、接头有无过热现象;短路后检查变压器有无变形喷油现象。
e.声音正常,无明显变化和异音;
f.温度正常,防爆管隔膜完整,外壳接地线牢固无损;
g.瓦斯继电器应充满油,无气体,引出线完好,阀门开启;
h.变压器故障预测装置数字显示在正常范围内,面盘上无报警指示(报警值500);
i.呼吸器中的吸潮剂不应到饱和状态;
j.冷却装置控制箱内各部元件无过热现象,所有把手位置符合运行要求;
k.油泵和风扇运行正常;主变冷却器油流指示器指示正常;
l.高备变有载调压装置正常;
m.变压器周围照明充足,防火设备齐全、完好。
3)在相同的环境温度及相同的负荷条件下,变压器油温与以前的记录值相比不应有明显的差异。
4)正常情况下,变压器的油位随着温度的变化而变化,在相同的油温条件下,油位不应有明显的差异。
5)干式变压器巡视检查项目
a.温度正常,温度表或温度控制盒表面清洁,指示正确;
b.变压器无异声、异臭、变色或异常振动,接线无发热、变色现象;
c.变压器通风良好,风扇运转正常;夏季室内降温设施运行良好;
d.变压器本体清洁、无积灰,周围无露水及其它危及安全的杂物。
6)变压器无载分接开关操作机构可靠闭锁,对有载调压分接开关应定期检查分接头位置指示正确且与模拟盘指示相一致。
答案解析: