简述500kV变压器施加电压前变压器油的主要电气指标和标准。

正确答案: 500kV变压器施加电压前变压器油至少应符合以下要求:
(1)变压器油电气强度≥60kV(2.5mm)。
(2)变压器油含水量≤10μL/L。
(3)变压器油含气量≤1%。
(4)色谱试验合格。