请指出本案例图2-29—1、图2—29—2中的问题。
正确答案:
图2-29-1:容器阀被腐蚀(钢瓶顶部也有锈蚀),为保证灭火系统的安全运行,应当重新评估运行环境,并采取防护措施。储气瓶的压力指示器已显示储气瓶压力明显不足,应当尽快维修,并查明原因。