多做题,通过考试没问题!

消防监督执法岗位考试

睦霖题库>公安消防职业技能考试>消防监督执法岗位考试

某消防科对一幼儿园进行检查,该幼儿园地上4层、地下1层,地上部分都是幼儿宿舍和教室,地下室是食堂,食堂操作间内天然气软管长度达到6米,地上1至四层所有窗户都安装了防盗铁栅栏,两部楼梯在首层安装了防盗卷帘门。 问: (1)该幼儿园存在哪些火灾隐患和消防违法行为? (2)消防科应当如何处理?

正确答案: (1)在3层以上设置幼儿活动场所;燃气管路敷设不符合技术标准要求;在窗户上安装影响逃生和灭火救援的障碍物;疏散楼梯间设置卷帘门。
(2)消防监督人员应当场填写《消防监督检查记录》,填发《责令改正通知书》,责令该幼儿园立即改正在窗户上设置影响逃生、灭火救援的障碍物的违法行为,限期改正幼儿活动场所设置在3层以上、燃气管路敷设不符合技术标准要求的火灾隐患。对在窗户上设置影响逃生、灭火救援的障碍物的违法行为,公安机关消防机构依据《消防法》第六十条第一款第六项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚;经责令改正拒不改正的,依据《消防法》第60条第三款予以强制执行。公安机关消防机构复查后,如果发现对火灾隐患不及时采取措施消除的,依据《消防法》第六十条第一款第七项规定给予五千元以上五万元以下罚款的处罚。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题