建设在海拔为2000m、污秽等级为Ⅲ级的220kV屋外配电装置,采用双母线接线,有2回进线,2回出线,均为架空线路,220kV为有效接地系统,其主接线如图所示。
请计算母线氧化锌避雷器保护电气设备的最大距离(除主变外)()。
- A、165m
- B、195m
- C、223m
- D、263m
正确答案:D
答案解析:有