如附图所示,某热水供暖管网为异程系统,共连接5个室内系统相同的热用户,每个用户的流量均为80m3/h.计算压力损失(包括连接主干管前的入口管段,但不包括为保证流量平衡配置的调节闷)均为80kPa.至最近热用户供、回水主干管殛热源设备的计算压力损失为200kPa.该系统的总阻力数为()。

  • A、1.75Pa/(m3/h)2
  • B、3.75Pa/(m3/h)2
  • C、1.75Xl03Pa/(m3/h)2
  • D、3.75Xl03Pa/(m3/h)2
正确答案:A
答案解析: