某一单向流洁净室的洁净度等级为5级,房间高4.0m,面积为60m2,房间断面平均风速约0.3m/s,换气次数在350次/h以下,则洁净室送风量为()m3/h。

  • A、84000
  • B、64800
  • C、74400
  • D、148800
正确答案:B
答案解析: