串级式PTtgδ测量时,常规法要二、三次线圈短接,而自激法、末端屏蔽法、末端加压法却不许短接,为什么?

正确答案: 常规法测量时,如不将二、三次线圈短接,若此时一次线圈也不短接,会引入激磁电感和空载损耗影响测得的tgδ值出现偏大的误差。而自激法或末端屏蔽法主要测的是一次线圈及下铁芯对二、三次和对地的分布电容和tgδ值。
如果将二、三次短路,则激磁电流大大增加,不仅有可能烧坏互感器,还使一次电压与二、三次电压间相角差增加,引起不可忽视的测量误差。另外从自激法的接线来讲,高压标准电容器自激法,用一个或二个低压线圈励磁,低压标准电容器法,两个线圈均已用上,因而不允许短路。