多做题,通过考试没问题!

输变电工程设计专业调考

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>输变电工程设计专业调考

在高土壤电阻率地区,当中性点有效接地系统的变电站发生接地故障,接地网电位升高超过2000V时,应符合哪些要求?

正确答案: (1)验算接地网的接触电位差和跨步电位差,并通过实测验证。
(2)考虑短路电流非周期分量的影响,评估6~10kV金属氧化物避雷器吸收能量的 安全性。
(3)对可能将接地装置的高电位引外,低电位引内的设施应采取隔离措施。
(4)站用变压器的保护接地接至变电站的接地网时,采用TN系统,且低压电气装 置应采用保护等电位连接接地系统。
(5)采用铜排与二次电缆屏蔽层并联敷设,屏蔽层两端与铜排连接。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题