多做题,通过考试没问题!

燃气经营企业从业人员考试

睦霖题库>材料能源行业技能考试>燃气经营企业从业人员考试

请论述燃气埋地金属管道的查漏步骤及方法?

正确答案: 燃气埋地金属管道的查漏步骤及方法:
(1)管道定位:可参考管网图,用探管方法对管道进行精确的定位、定深,便于对泄漏点准确钻孔取样和开挖。
(2)破损探测:采用防腐层破损探测仪对金属管道进行破损检测,判断管道防腐层的破损程度(属点状破损或带状破损),便于对燃气泄漏点进行针对性的钻孔取样和开挖。
(3)钻孔取样:凡是有防腐层破损的地方,都应钻孔。孔位一般在管道中心,孔深最好达到距管道中心上方15mm左右处。钻孔方法:手工打孔和钻孔机钻孔。在一般地质情况下,可用手工打孔至松软土质中,便于较准确地取样;在坚石或水泥路面下,一般采用钻孔机钻孔,钻头长度最好能钻穿路面夹层,到达松软土质,便于较准确地取样。
(4)取样分析:钻孔后的燃气泄漏取样,一般采用有Vol%量程的甲烷气体检测仪分别对各钻孔点取样分析(凡浓度最高点,最接近燃气泄漏点,同时孔位中有明显的气流感),便于针对性的开挖抢修。
(5)开挖判断:首先针对最高浓度点开挖。一般路面采用人工开挖,水泥路面或坚石路面可先用机械设备破碎路面。当开挖接近燃气泄漏点时,土质一般较为干燥,同时有明显的气流声或气味,若管道泄漏点周围有大量积水,可以看见水中有明显的气泡,则可明确判断此处为管道泄漏点。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题