简述转化炉温度突然下降的原因及处理?

正确答案: 原因:
(1)转化炉热电偶坏。
(2)蒸汽带水入炉。
(3)富氧空气流量减少或中断。
处理:
(1)联系仪表工修复转化炉温度,同时稳定各工艺参数,参照其余温度进行操作。
(2)联系水系统岗位降低汽包液位,排放蒸汽导淋,必要时切除自产蒸汽,用外来高压蒸汽维持生产,待水系统恢复正常后再将自产蒸汽并入生产系统。
(3)适当增加富氧空气流量,若富氧空气中断,不能送入转化炉时,应做紧急停车处理。
答案解析: