睦霖题库>消防工程师>一级消防工程师

某施工单位承接了某办公楼建筑的消防设施安装工程,该工程主要包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风与防排烟系统及灭火器等消防设施。工程项目开工后,施工单位采购的消防设施、组件与材料陆续到达现场,现场项目部邀请监理单位、建设单位共同对消防设施进行验收。工程项目安装完毕后,由火灾自动报警系统厂级技术人员对消防设施进行联动逻辑编程设计。工程竣工后,消防检测公司对该项目的消防设施进行了检测。其中,火灾自动报警系统检测项目共46项,检测结果为:A=0、B=2、C=1。工程项目投入使用后3个月,发现6处误报,经过施工单位维修后,火灾自动报警系统工作正常。 根据以上材料,回答问题:火灾自动报警系统发生误报的原因可能有哪些?

正确答案:火灾自动报警系统误报的主要原因:
(1)产品质量。产品技术指标达不到要求,稳定性比较差,对使用环境非火灾因素如温度、湿度、灰尘、风速等引起的灵敏度漂移得不到补偿或补偿能力低,对各种干扰及线路分析参数的影响无法自动处理而误报。
(2)设备选择和布置不当。
1、探测器选型不合理;
2、使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器。
(3)环境影响。电磁环境干扰、气流、距离高温光源过近、感烟探测器距空调送风口过近,感温探测器安装在宜产生水蒸气、车库等场所,光感探测器安装在可能产生黑烟、大量粉尘,可能产生蒸汽和油雾等场所。
(4)其他原因。
1、系统接地别忽略或达不到标准要求,线路绝缘达不到要求,线路接头压接不良或布线不合理,系统开通前对防尘、防潮、防腐措施处理不当。
2、元件老化,一般火灾探测器使用寿命约10年,每3年要求全面清洗。
3、灰尘和昆虫,据有关统计,60%误报是因为灰尘影响。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题