配变低压短路故障能否引起支线或变电站出线跳闸?

正确答案: (1)配变低压短路故障发生在配变低压熔丝负荷侧,由于高压熔丝按1.5-3倍配变额定电流选择,低压熔丝按1.2倍额定电流选择,且低压熔丝短路电流大熔断快,能充分保证选择性,正常情况应该会是低压熔丝熔断切除故障。
(2)配变低压短路故障发生在配变低压熔丝配变侧,则高压熔丝动作切断配变供电,也可能引起分支线跌落式熔断器或开关动作。
(3)极端情况,若配变低压熔丝、配变高压熔丝、支线跌落式熔断器或开关因各种原因均未及时动作断开短路故障,配变故障可能引起变电站出线跳闸。
答案解析:
进入题库查看解析