供电调度接到变电所馈线跳闸重合不成功时,应如何处理?

正确答案: 1、首先确认该供电臂作业组是否造成短路跳闸的原因,如系作业组造成的,电调应停止其作业,并及时查明跳闸原因并命令作业组立即排除短路点,然后该馈线可强送电一次。如送电不成功则按3条执行。
2、如行车调度、其他单位和人员反映接触网故障(或事故),电调在尽可能了解更多信息后,立即组织相应接触网工区或根据故障(或事故)性质通知相邻接触网工区出动抢修。并及时向生产调度报告故障(或事故)概况,生产调度在初步了解故障(或事故)后,根据故障(或事故)性质按《事故应急处理办法》通报相关其他单位和段有关部门和人员。
3、如无上述两种情况,电调应根据参数,判断故障区段,并立即通知相应接触网工区出动巡视,作好事故抢修准备。同时将跳闸有关信息和现场处理情况报告生产调度。生产调度按照《事故应急处理办法》向有关部门和人员通报。