某写字楼工程,建筑面积78000m2,现浇框筒结构,地下2层,地上36层。基础采用桩基础加箱形基础,工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩,桩径1000mm,桩长35m,共320根,钢筋笼长度21m;基础埋深8.4m,底板厚2.1m,底板混凝土为C40P10。 已知: 1.本工程处于软土地区,地下水位-2.00m,基坑开挖深度8.2m。 2.项目经理部编制了基础底板混凝土施工方案,确定了商品混凝土供应站。 3.桩基计划每天施工16根。 4.基础底板施工环境温度29℃,混凝土人模温度40℃。 请说明灌注桩钢筋笼施工要点。

正确答案: 钢筋笼施工要点为:
(1)钢筋笼分段制作,分段长度视成笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度三因素综合考虑。
(2)加箍宜设在主筋外侧,主筋一般不设弯钩。为避免弯钩妨碍导管工作,根据施工工艺要求所设弯钩不得向钢筋笼内圆伸露。
(3)钢筋笼的内径应比导管接头处外径大100mm以上。
(4)钢筋笼上应设有保护层垫块,设置数量每节钢筋笼不应小于2组,长度大于12m的中间加设1组。每组块数不得小于3块,且均匀分布在同一截面的主筋上。
(5)钢筋搭接焊缝宽度不应小于0.7d,厚度不应小于0.3d。HPB300级钢筋搭接单面焊8d,双面焊4d;HRB335级钢筋焊缝长度单面焊10d,双面焊5d。
(6)环形箍筋与主筋的连接应采用点焊连接,螺旋箍筋与主筋的连接可采用绑扎并相隔点焊,或直接点焊。
(7)钢筋笼起吊吊点宜设在加强箍筋部位,运输、安装时采取措施防止变形。