配电室进出引线的敷设方式?应满足什么要求?

正确答案: 配电室进出引线可架空明敷或暗敷,明敷设宜采用耐气候型电缆或聚氯乙烯绝缘电线,暗敷设宜采用电缆或农用直埋塑料绝缘护套电线,敷设方式应满足下列要求:
(1)架空明敷耐气候型绝缘电线时,其电线支架不应小于40mm³40mm³4mm角钢,穿墙时,绝缘电缆应套保护管。出线的室外应做滴水弯,滴水弯最低点距离地面不应小于2.5m。
(2)采用农用直埋塑料绝缘塑料护套电缆时,应在冻土层以下且不小于0.8m处敷设,引上线在地面以上和地面以下0.8m的部位应有套管保护。
(3)采用低压电缆作进出线时,应符合低压电力电缆的相关规定。