多做题,通过考试没问题!

风电专业知识考试

睦霖题库>材料能源行业技能考试>风电专业知识考试

压器中性点的接地方式有几种?中性点套管头上平时是否有电压?

正确答案: 现代电力系统中变压器中性点的接地方式分为三种:中性点不接地;中性点经电阻或消弧线圈接地;中性点直接接地。
在中性点不接地系统中,当发生单相金属性接地时,三相系统的对称性不被破坏,在某些条件下,系统可以照常运行,但是其他两相对地电压升高到线电压水平。
当系统容量较大,线路较长时,接地电弧不能自行熄灭。为了避免电弧过电压的发生,可采用经消弧线圈接地的方式。在单相接地时,消弧线圈中的感性电流能够补偿单相接地的电容电流。既可保持中性点不接地方式的优点,又可避免产生接地电弧的过电压。
随着电力系统电压等级的增高和系统容量的扩大,设备绝缘费用占的比重越来越大,采用中性点直接接地方式,可以降低绝缘的投资。我国110、220、330kV及500kV系统中性点皆直接接地。380V的低压系统,早期为方便的抽取相电压,也直接接地;现在新建的电厂,为保证供电可靠性,380V低压系统多采用经高阻接地(照明变仍采用中性点直接接地方式)。
关于变压器中性点套管上正常运行时有没有电压问题,这要具体情况具体分析。理论上讲,当电力系统正常运行时,如果三相对称,则无论中性点接地采用何种方式,中性点的电压均等于零。但是,实际上三相输电线对地电容不可能完全相等,如果不换位或换位不当,特别是在导线垂直排列的情况下,对于不接地系统和经消弧线圈接地系统,由于三相不对称,变压器的中性点在正常运行时会有对地电压。在消弧线圈接地系统,还和补偿程度有关。对于直接接地系统,中性点电位固定为地电位,对地电压应为零。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题