已知某发电厂220kV配电装置有2回进线、3回出线、双母线接线,屋外配电装置普通中型布置。若主变压器回路最大短路电流为25kA,主变压器容量为340MVA,说明主变高压侧电流互感器电流比及保护用电流互感器配置选择下列哪一组最合理()?

  • A、600/1A5P10/5P10/TPY/TPY
  • B、800/1A5P20/5P20/TPY/TPY
  • C、2×600/1ASP20/5P20/TPY/TPY
  • D、1000/1A5P30/5P30/5P30/5P30
正确答案:C
答案解析: