如何校准DTL调节器比例带刻度误差?

正确答案: (1)比例带置于被测刻度值Ps,改变输入电流Ii,相应的输出电流为I0(不大于10mA.。比例带的实测值Ps按下式计算
Ps=100%³Ii/I0
(2)在比例带常用范围内选取5点(应包括100%这一点),校准2~3次,最后按平均值绘制Ps-Pr曲线。
(3)比例带刻度相对误差应不超过±25%。