多做题,通过考试没问题!
电力专业技术管理
睦霖题库
>
火电电力职业技能鉴定考试
>
电力专业技术管理
串补装置的MOV不平衡保护动作,有()现象。
A、监控系统发出MOV不平衡保护动作、间隙触发、旁路断路器合闸,永久闭锁等信息
B、主画面显示串补装置旁路断路器三相合闸,电容器电流、MOV电流显示为零
C、旁路断路器暂时闭锁,经延时后旁路断路器重投,电容器保护在规定的时间内超过重投次数
D、监控系统发出电容器组不平衡保护动作信息,旁路断路器三相合闸,不闭锁
正确答案:
A,B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
干式电抗器内部有放电声,检查是否为(),
·
变电站专题分析的主要内容,包括()。
·
变压器并列运行的基本条件有()。
·
变压器特殊巡视包括()。
·
关于站用交流电源系统运行规定的说法,下列
·
变压器出现()等异常状况后,应检查中性点
·
对于母线及绝缘子严寒季节的特殊巡视,应重
·
变压器过载时的重点巡视内容有()。
·
()天气时,需要检查电抗器瓷套管有无沿表
·
变压器(电抗器)轻瓦斯保护动作的处理方法
热门试题
·
下列属于耦合电容器瓷套异常处理原则的有(
·
高频阻波器内的避雷器损坏,有可能造成()
·
穿墙套管渗漏油或过热时的处理原则有()。
·
依据中性点隔直装置运维细则管理规定,中性
·
高频阻波器运维细则中,高频阻波器新投运后
·
变压器调压方法?
·
电力电缆的()不应出现温度异常现象。
·
高压熔断器过热,现象为变色、温升异常,下
·
在()及以上大风、雷雨、浓雾时,严禁组立
·
变压器(),不宜超额定电流运行。