某企业在采用需要系数法计算负荷时,计入同时系数后的总有功功率为1138kW,总无功功率为725kvar,全企业补偿低压电力电容器总功率为350kvar,全企业补偿后忽略变压器损耗的总视在功率应为()。
- A、1198kVA
- B、1565kVA
- C、541kVA
- D、1071kVA
正确答案:A
答案解析:有