下图所示简单电力系统f点发生三相短路时的实际切除角为50°,请判断此系统能否保持暂态稳定。 已知以发电机额定容量为基准的各元件的电抗和系统电压标幺值为: xd=1.8,xT1=xT2=0.25,xL=0.5,U=1.0,正常运行时P=0.8,cosΦ=0.8 不考虑发电机励磁调节装置的作用,即认为发电机的空载电动势为常数。

正确答案: 1)利用同步发电机的正常运行状态计算发电机的空载电动势
取系统电压作为参考相量,则电压降落的纵分量为;电压降落的横分量为,电压相量图如下:

2)计算同步发电机在各种运行状态下的功角特性

3)计算极限切除角

4)稳定性分析
由于实际的故障切除角小于极限切除角,所以系统能保持暂态稳定。
答案解析: