计算题:已知某点压力为10MPa,要求其测量误差不超过±0.1MPa,试确定该测点用的压力表量程及精度等级?

正确答案: 为了测量的准确性,要求被测压力大于压力表量程的1/3,小于压力表量程的2/3。设压力表量程为ρ。则有ρ<3×10=30MPaρ>3/2×10=15MPa根据压力表量程系列,可选用量程为0-16MPa或0-25MPa的压力表。仪表的精确度等级应选用使其引用误差不超过允许误差对于量程为0-16MPa的压力表,故应取精确度0.5级的压力表,对于0-25MPa的压力表,其应取精确度0.25级的压力表。