某工业废水水师为600M3,BOD5为430MG/L,经初沉池进入高负荷生物滤池处理,要求出水BOD5<=30MG/L,试计算高负荷生物滤池尺寸和回流比。
正确答案:
设回流稀释后进水BOD5为250mg/L
430Q1+30Q2=250(Q1+Q2)
回流比=Q2/Q1=0.82
设有机负荷Lv=1.2kgBOD5/(m3*d)
V.QS/(Lv*1000000)=215m3
设池深为2.5m,A=V/H=86m2
采用5个池,则:A1=A/5=17.2m2直径D=4.68m
430Q1+30Q2=250(Q1+Q2)
回流比=Q2/Q1=0.82
设有机负荷Lv=1.2kgBOD5/(m3*d)
V.QS/(Lv*1000000)=215m3
设池深为2.5m,A=V/H=86m2
采用5个池,则:A1=A/5=17.2m2直径D=4.68m
答案解析:有