多做题,通过考试没问题!

仪表工考试

睦霖题库>石油石化技能考试>仪表工考试

怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常?

正确答案: 由于差压变送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度逐点校验,而是检查它的零点和变化趋势,具体方法如下:
1)零点检查:关闭正、负压截止阀。打开平衡阀,此时电动差压变送器电流应4A。
2)变化趋势检查:零点以后,各阀门恢复原来的开表状态,打开负压室的排污阀。这时变送器的输出应最大即电动差压变送器为20A以上。若只打开正压室排污阀,则输出为最小,即电动差压变送器为4A。
3)打开排污阀时,被测介质排出很少或没有。说明导压管有堵塞现象,要设法疏通。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题