断路器操动机构压力低闭锁分合闸的处理原则是什么?
正确答案:
1、现场检查设备压力表指示是否正常。
2、检查断路器储能操动机构电源是否正常、机构箱内二次元件有无过热烧损现象、油泵(空压机)运转是否正常。
3、检查储能操动机构手动释压阀是否关闭到位,液压操动机构油位是否正常,有无严重漏油,气动操动机构有无漏气现象、排水阀、气水分离器电磁排污阀是否关闭严密。
4、运行中储能操动机构压力值降至闭锁值以下时,应立即断开储能操动电机电源,汇报值班调控人员,断开断路器操作电源,按照值班调控人员指令隔离该断路器。
