简述制冷剂的回收操作顺序。
正确答案:
1)需回收制冷剂的设备上部阀门与吸入端截止阀用铜管正确连接,钢瓶与排出端截止阀用铜管正确连接;
2)微开设备处阀门,待铜管处空气排出后扳紧与排出端截止阀连接的铜管接头;3)钢瓶称重,向钢瓶表面接水管并淋水;
4)开启设备处水泵,开启设备处阀门,开启回收装置各阀门(吸气阀微开),开启钢瓶阀门;
5)启动回收装置压缩机,正常后,渐渐开启回收装置吸气阀门
6)注意钢瓶称重,最大充注量为钢瓶可充注量的80%;
7)待设备制冷剂被抽空,关闭设备处阀门、回收装置排出端截止阀、钢瓶阀门;
8)关闭设备处水泵,关闭钢瓶处淋水,松开连接铜管。
