预想#4机风闸在运行中顶起

正确答案: 运行方式:#4机运行中,带150MW运行,#1~#3机热备用。
事故现象:上位机有风闸顶起信号。上位机报“正序过负荷”报警,过负荷反时限保护可能动作;减速失步报警,失步保护可能动作跳机,调速器导叶越高限报警。消防系统有烟感器动作报警,有可能因粉尘多导致发电机匝间保护或保护3U0保护动作跳机。同时有可能出现测速装置故障事故停机的现象。
处理:(1)、中控值班人员发现#4机制动闸下腔有压等机组制动信号,转速负荷及烟感信号进行判断应立即按下中控事故停机按钮,将情况汇报省调和ON-CALL值长,由ON-CALL人员立即赶赴现场处理,同时密切监视#4机事故停机过程。若#4机因保护动作跳机时即按停机流程处理,立即汇报调度及相关人员,并按调度指令执行。
(2)、ON-CALL人员赶到厂房立即退出#4机刹车装置,手动开启#4机的除尘装置运行进行除尘,同时投入#1、#2空调机室混流风机高速运行进行排除烟雾,关闭空调的回风阀,监视#4机停机情况,若跳机按跳机流程处理。
(3)、停机后应向省调申请#4机转检修,并按维护的要求作好安全措施,对#4机风洞、定转子等电气部份进行清扫,同时由自动化人员查找原因,更换电磁阀和控制模件和检查相关的程序,处理正常,试验合格后交还系统,同时向省调说明清楚,处理时间超过8小时还应向省调上报设备停运申请。