简述SF6断路器SF6低压力报警的判断处理。

正确答案:SF6断路器SF6气体压力下降到第一报警值(5.2Mpa)时,密度继电器动作发出气体压力下降报警信号,运行人员应据此判断分析,并检查处理及时检查密度继电器压力指示,检查信号报出是否正确,是否漏气。如果检查没有漏气现象,属于长时间动作中气压正常下降,应汇报分局,派专业人员带电补气,补气以后,继续监视压力。如果检查没有漏气现象,应立即汇报调度,申请转移负荷或倒动作方式,将漏气开关停电检查处理。应当注意:运行中在同一温度下,相邻两次记录的压力值相差0.1—0.3Mpa时,可初步判断为有漏气。检查的时候,如感觉有刺激性气味,自感不适,人不应下蹲,且应立即离开现场10M以外,接近调试必须穿戴防护用具。