多做题,通过考试没问题!

电厂运行技术考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电厂运行技术考试

避雷器的最大持续电压与额定电压有何区别?

正确答案: (1)避雷器的最大持续电压指的是能确保避雷器长期安全运行时所施加的工频电压有效值,考虑系统可能出现的稳态工频电压升高以及线路充电电容效应等因素,该电压值一般在系统额定电压(相电压)的基础上再乘以1.1到1.2的系数。
(2)避雷器的额定电压实际上是指它的灭弧电压,它是指避雷器动作放电,当放电电流过零后避雷器所能承受的最大工频电压(有效值),选用避雷器时,应确保避雷器安装地点的工频电压升高在任何情况下均不应超过灭弧电压(额定电压),否则避雷器可能因不能灭弧而爆炸。根据避雷器所在系统接地方式的不同,其额定电压的选择范围也不同。一般象我厂500kV和220kV系统均为直接接地方式的情况,避雷器灭弧电压值应不低于0.8Umax,Umax为避雷器放电前系统可能出现的最高运行线电压。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题