变电所低压配电系统TN-S接地系统形式,一电动机额定电压为380V,用3*50+1*25mm2电缆供电,已知该电缆单位长度的相保电阻RL=1.59Ω/KM.当发生A相碰壳短路时,计算电机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器电阻抗忽,略电缆感抗),最接近下列哪值()
- A、UC=110V
- B、UC=147V;
- C、UC=253V;
- D、UC=220V
正确答案:B
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
变电所低压配电系统TN-S接地系统形式,一电动机额定电压为380V,用3*50+1*25mm2电缆供电,已知该电缆单位长度的相保电阻RL=1.59Ω/KM.当发生A相碰壳短路时,计算电机外壳上的对地电位(忽略系统及变压器电阻抗忽,略电缆感抗),最接近下列哪值()
微信扫一扫手机做题