怎样进行1151电容式变送器的零点、量程调整?

正确答案: 校验和调整变送器之前,先将阻尼电位器反时针调到极限位置,接好电路和压力测试回路。
零点和量程调整螺钉位于放大器壳体名牌下面。上方为调零螺钉,标记为Z。下方为调量程螺钉,标记为R。
1151电容式变送器零点、量程连续可调。量程可在最大量程和最大量程的1/6范围内连续调整。
当输人压力为零时,调整零点螺钉,使输出为4mA。然后,输入所调量程压力。调整量程螺钉使输出为20mA。由于调量程后影响零点输出,调零点不影响量程输出,因此,零点、量程须反复调整。