多做题,通过考试没问题!

华润电力有限公司发电部知识竞赛

睦霖题库>企业文化企业建设知识竞赛>华润电力有限公司发电部知识竞赛

出现单一主变跳闸厂用电全失技术措施。

正确答案: 1)值长应在最短时间内向广东中调汇报如下内容:
500kV系统继保护动作情况
#1发变组保护动作情况
故障原因情况。(待技术支持部专工确认情况下)
设备损坏情况。
2)立即安排专人检查1号机组柴发联启情况,若自动未能联启,要手动启动柴发,保证安段恢复运行。(柴发保留人员监守,若出现异常及时汇报并处理)
3)安排人员对照明PCA段用联络开关代送电运行,恢复1号机组照明系统。
4)安排专人检查1号机组主机直流油泵、密封油直流油泵联启情况,若自动未能联启,要手动启动,同时监视220V直流系统运行情况,电压不得低于190V,接近时立即通知技术电气专业专工。
5)立即联系技术部热工人员解除2号机组脱硫系统请求锅炉MFT热工保护,并检查脱硫PC段母线运行状态,确认脱硫系统热控电源柜(电动门电源)切换情况,要保证临机脱硫系统运行稳定。
6)将故障机组10kV工作1A、1B段工作电源进线开关及PT转至冷备用状态。
7)将10kV母线各负荷开关分闸,并将风机及水泵等旋转机械负荷开关摇至试验位。
8)通知技术支持部专工到10kV配电室,与技术支持部确认10kV母线无故障后,远方合上2号机10kV2A段备用电源进线开关102ABY,运行稳定后,远方合上1号机组10kV1A段备用电源进线开关101ABY,恢复10kV工作1A段母线运行。
9)恢复10kV母线时,若远方无法合开关,请技术部专工在先在2号机组快切装置上手动合上2号机10kV2A段备用电源进线开关102ABY,再从1号机组快切装置上手动合上1号机10kV1A段备用电源进线开关101ABY,恢复10kV工作1A段母线运行。
10)待母线运行正常,无异常后,逐段恢复380V各母线运行。
11)另一段10kV母线未恢复前,锅炉、汽机及除尘PC段为A、B段的380V母线,可先用联络开关代另一段母线负荷运行。
12)恢复送电时,要时刻关注2号机高厂变运行情况,海丰项目高厂变容量为80MVA,低压侧各分支额定电流为2474A,不能出现高厂运行电流超过80%额定电流。
13)监盘人员注意#2主变、#2高厂变油温及绕温运行情况,油不得超过70度,绕温不得超过80度,出现异常立即汇报值长。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题