多做题,通过考试没问题!

水电站运行考试

睦霖题库>水利工程行业技能考试>水电站运行考试

场景:2000年×月×日,某发电厂运行班某某二人根据下列倒闸操作票顺序将110kVⅢ段母线2YYH电压互感器由检修状态转为运行状态的复电操作。 1.接地调令:将110kV Ⅲ段母线2YYH电压互感器由检修状态转为运行状态; 2.收回110kV Ⅲ段母线电压互感器所有工作票; 3.收回110kV Ⅲ段母线电压互感器所有悬挂的标示牌(共3块); 4.拉开110kV Ⅲ段母线电压互感器15349G接地刀闸; 5.检查110kV Ⅲ段母线电压互感器15349G接地刀闸三相确已拉开到位; 6.合上110kV Ⅲ段母线电压互感器二次负荷开关3ZK、4ZK; 7.给上110kV Ⅲ段母线电压互感器二次回路保险4RD、5RD、6RD; 8.合上110kV Ⅲ段母线电压互感器1534G一次隔离开关; 9.检查110kV Ⅲ段母线电压互感器1534G一次隔离开关三相确已合上到位且接触良好; 10.操作完毕,全面检查无异常; 11.汇报调度,更改模拟图板; 根据以上操作,回答下列问题 如二次保险接触不良,会造成哪些后果?

正确答案: A.电压指示不正确。
B.会影响计量。
C.有可能会造成保护(如距离保护、低压过流保护等)误动作。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题