分析运行线路的导、地线故障的原因及损伤形式。设计等电位作业法带电处理导线断股的施工方案(包括作业方法、人员组成、工器具选择、操作步骤、安全注意事项等)。

正确答案: 运行线路的导、地线故障的原因:风振、对地放电、鞭击、相间闪络、雷击闪络等。
损伤形式:磨损、烧伤、断股、断线,机械强度不足等。
人员组织:作业人员共4人,其中:工作负责人1名,杆上电工1人,等电位电工1人,地面电工1人。
操作程序:
(1)工作负责人宣读工作票并分工,宣布工作开始;
(2)杆上电工带绝缘绳上杆至横担,把绝缘绳抛挂在有损伤的导线上;
(3)地面电工用绝缘绳把软梯挂在导线上,滑至损伤处附近;
(4)等等电位电工穿全套屏蔽服。经负责人检查各部连接良好后,带工具补修材料登软梯上至导线,将安全带系于导线上;
(5)清除导线损伤处氧化层,补修导线。
(6)杆上电工下杆。等电位电工下软梯。
(7)整理、清点工具,工作结束。
安全注意事项:
(1)有交叉跨越者,悬挂软梯受力后,应检查交叉跨越距离是否满足安全要求;
(2)街垂直排列的导线,上、中相一般不宜采用此方法作业;
(3)等电位作业人员必须穿全套屏蔽服,并保证各部位连接良好。
(4)等电位作业人员与相邻相导线的距离不得小于规定值。
(5)转移电位时,人体裸露部分与带电体的距离不得小于规定值。
主要工器具:绝缘软梯1副,屏蔽服1套,绝缘绳1条,防护服1套,补修材料等。