多做题,通过考试没问题!

一级建造师

睦霖题库>注册建造师>一级建造师

【背景资料】 某新建办公楼工程,总建筑面积18600m2,地下2层,地上4层,层高4.5m,筏板基础,钢筋混凝土框架结构。 在施工过程中,发生了下列事件: 事件1:工程开工前,施工单位按规定向项目监理机构报审施工组织设计,监理工程师审核时,发现“施工进度计划”部分仅有“施工进度计划表”一项内容,认为该部分内容缺项较多,要求补充其他必要内容。 事件2:某分项工程采用新技术,现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定,设计单位制定了“专项验收”标准。由于该专项验收标准涉及到结构安全,建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论证,监理单位认为程序错误,提出异议。 事件3:雨期施工期间,由于预控措施不到位,基坑发生坍塌事故,施工单位在规定时间内,按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。 事件4:工程竣工验收后,建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总,施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。 分别指出事件2中程序的不妥之处,并写出相应的正确做法。

正确答案: 事件2中不妥之处及正确做法:
(1)不妥之处:某分项工程采用新技术,现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定,设计单位制定了“专项验收”标准。
正确做法:当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时,应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。
(2)不妥之处:由于该专项验收标准涉及结构安全,建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论证。
正确做法:涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题